漏电开关接线图(漏保该怎么接线?)
漏电保护器是家庭电路必备的电气保护元器件,重点是用来保护人身触电来使用的,关于漏电保护器的功能作用,接线以及注意事项是每一个电工入门者所需要掌握的基础知识。
很多的刚入门学习电工的师傅都留言:漏电保护器到底应该怎么接线?左零右火吗?还是左火右零?有什么硬性的规范要求吗?漏电保护器的接线也是电工初学者很容易弄混乱的地方,今天我们就重点来看看漏电保护器的接线,功能和使用:
我们以最常见的三个漏电保护器:2P的漏电保护器和1P+N漏电保护器为例来看看:
一,漏电保护器的功能:
漏电保护器主要对电路进行短路保护,过载保护和漏电保护,当电路出现短路,过载和漏电故障的时候,漏电保护器就会跳闸保护。
二,漏电保护器的接线。
对于漏电保护器的接线我们一定要看清楚有没有明确的零线N标识,一般情况下漏电保护器的N线标识在哪里,我们就需要接N线!
1,2P漏电保护器的接线:
接线解释:这个2P漏电保护器的N线标识在左侧,我们的接线为:左零N右火L。
2,第一个1P+N漏电保护器:
接线解释:可以看到这个1P+N漏电保护器的N线标识同样在左侧,我们的接线方法是:左零N线右火L线。
3,第二种1P+N的漏电保护器:
接线解释:可以看到零线N的标识在右侧,那么我们的接线就是:左边接火L线,右边接零N线。
三,漏电保护器为什么要这样接线?当漏电保护器跳闸保护的时候是断开火线L?零线N?还是同时断开火线L和零线N?我们下面通过万用表来重点测量:
提醒:万用表打至蜂鸣档或者二极管档,黑表笔插COM,红表笔插电压电阻插孔。
1,2P漏电保护器合闸状态时,万用表测量:
可以看到合闸状态时,零线N上下端子接通,火线L上下端子接通。
2P漏电保护器分闸状态时,万用表测量:
可以看到分闸状态时,漏电保护器同时切断了火线L和零线N。
2,第一个1P+N漏电保护器。
合闸状态时,万用表测量:
合闸状态时,火线L上下端子接通,零线N上下端子接通。
分闸状态时,万用表测量:
分闸状态时,这一个1P+N漏电保护器同时切断了火线L和零线N。
3,第二个1P+N漏电保护器:
合闸状态时,万用表测量:
合闸状态时,火线上下端子接通,零线上下端子接通。
分闸状态时,万用表简单测量:
特别注意,特别注意,特别注意:这一个1P+N漏电保护器断开了火线L,但是并没有断开零线N,零线N始终处于导通状态,即便是漏电保护器已经跳闸了,但是仍然零线N导通。
在对漏电保护器进行接线的时候,一定要对第三种特别留意,漏电保护器的接线需要严格按照标识来接线。
总结:以上三个就是最常用的漏电保护器的功能,接线和跳闸状态时断开火线和零线的情况,这也是漏电保护器的基本使用,如果你有更好的建议和补充,可以在下方评论区留言,电气电工知识,一起交流,互相学习!